awax napisał(a):Myślę,że problem tkwi w parowniku.Może byc za mała powierzchnia wymiany ciepła.
Czy w cylindrze jest cyrkulacja powietrza?
Reszta to jedynie regulacja zaworu i ewentualnie ciśnienia skraplania.
W cylindrze nie ma cyrkulacji powietrza a docelowo będzie w niej panowała próżnia.
Przeglądając kartę katalogową r507 wnioskuję że temperatura zejdzie jeszcze o -1C przy takim samym ciśnieniu w porównaniu do r404a. Czy sugerowana wymiana czynnika ma za zadanie tylko obniżyć temperaturę czy coś jeszcze?
Artic napisał(a):Osobiście dołożył bym akumulator cieczy
Czy taki akumulator montuje się poziomo czy pionowo z podłączeniem parownika od dołu a od góry strony ssącej sprężarki?
Artic napisał(a):Nie osiagniesz -40 w komorze z odparowaniem -40. Jest to nie możliwe. Jeśli chcesz mieć taki wynik układ musi pracować min na -45 czyli około 0.1 bar. I zmień czynnik na 507.
To wiem ze tak się nie da tylko jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Jeżeli zaworem reguluję tylko przegrzanie to jak mam np zmusić układ aby ciśnienie po stronie ssącej wynosiło np 2 Bary ? Obciążając mocno parownik?