Artic napisał(a):Nie osiagniesz -40 w komorze z odparowaniem -40. Jest to nie możliwe. Jeśli chcesz mieć taki wynik układ musi pracować min na -45 czyli około 0.1 bar. I zmień czynnik na 507. Osobiście dołożył bym akumulator cieczy.
Podepnę się pod kolegę. Jeżeli che osiągnąć -40 to ja nawet powiem, że odparowanie na -48 st.C tak mnie uczyli w szkole. Druga sprawa moc cieplna parownika, jeżeli jest za za mała do obciążenia cieplnego komory to agregat będzie pracował w nieskończoność i nie osiągnie zadanej temperatury na termostacie.
Sprawdz sobie jak zachowuje się układ np. przy zadanej temp w komorze -30 st.C Tzn. Jak osiągnie tą temp w jakich cyklach pracuje sprężarka, jak szybko narasta obciążenie cieplne.
Takie pytanie z innej beczki? Do jakich celów ta mini komora? Eksperyment? Mrożenie jakiś próbek.
Osobiście zaprojektowałbym coś takiego z konwekcją wymuszoną( czytaj mały wentylator intensyfikujący wymianę ciepła w parowniku).
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.