drzewko napisał(a):Komora w której ma panować temperatura -40C jest w kształcie cylindra o ściance 3mm. Na której to nawinięty jest parownik.I było by dobrze, gdyby cylinder nie leżał, a stał pionowo. W takim przypadku zawór nie ustabilizuje przegrzania.
Najlepiej postawić go i zasilić od dołu. Separator rzeczywiście pozwoli na uniknięcie zalanych startów, ale w tym przypadku agregat będzie pracował pewnie bez przerwy. Takie wykonanie komory od strony chłodniczej umożliwi uzyskanie zakładanej temperatury na tej sprężarce i na 404a, chociaż praca będzie poza kopertą. W tym układzie praca na podciśnieniu non stop nie stanowi problemu, olej wróci.
Niestety takie rozwiązanie odbije się na głównym celu tego eksperymentu, ponieważ w takim położeniu obserwacja punktu potrójnego, jak zgaduję, będzie mniej efektowna.
A jeśli rzeczywiście taki jest cel to lepiej fundusze poświęcić było na duże pompy vacum.
Mimo wszystko - powodzenia, nie zniechęcaj się dyskusją na forum.