DBKlima napisał(a):
fgazudt napisał(a):DB mam pytanie.
Na jakiej podstawie mam legalizować NOWY czujnik elektroniczny oraz na jakiej podstawie mam legalizować NOWĄ wagę elektroniczną ?
Na wstępie mojej odpowiedzi chciałbym zaznaczyć fakt iż "osobiście olewam to czy masz czy nie" Wink


Odpowiedzi udzielałem osobie prowadzącej/zakładającej ten wątek.
Moja odpowiedz tyczyła się zakupu dobrego ale drogiego detektora być może już spełniającego warunki RK WE 1516 z 19 grudnia 2007 i WE 842/2006 PE .
Zaproponowałem zakup dużo tańszego przenośnego detektora plus wykonanie tgz."legalizacji" precyzyjniej nazywa się to świadectwem wzorcowania.


Wydaje mi się :o Big Grin :lol: iż zgodnie z rozporządzeniem detektor powinien wykrywać wyciek czynnika w ilości minimum 5 gram rocznie, a kontrola czułości/ wzorcowanie musi odbywać się co 12 miesięcy.


... a jaką masz pewność że NOWY detektor gazu "czujnik elektroniczny" jest sprawny ?


Oczywiście może stosujesz inną metodę ale skoro już posiadasz detektor (bo mnie pytasz) to ja się pytam :
jak wypełniasz rubrykę datę ważności świadectwa przenośnego detektora do wykrywania nieszczelności ?

Ok to w odpowiedzi na Twoje pytanie wzorcuję się na DTR-ce urządzenia oraz na dobrej praktyce. A jeżeli chodzi o same procedury to stosuję opinię Pana Grzegorza Goncarza z którym na początku zgadzał się PROZON natomiast później chyba stwierdzili że liczy się biznes i zmienili swoje stanowisko :
Szanowni Państwo
W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami firm Forum co do konieczności legalizacji lub wzorcowania (kalibracji) wykrywaczy wycieków, po dokonaniu weryfikacji obowiązujących przepisów, KFCh stoi na stanowisku, że:

Dla firm serwisowych oczywistym jest to, że powinny podczas wykonywania usług posługiwać się sprawnymi urządzeniami i narzędziami.
1. Nowe wykrywacze wycieków nie wymagają ani wzorcowania (kalibracji) ani legalizacji, w
okresie gwarancyjnym podlegają po prostu reklamacji o ile zostanie stwierdzona ich
wadliwość.
2. Należy kierować się danymi technicznymi urządzenia zadeklarowanymi podczas zakupu przez producenta (ewentualnie dystrybutora), który odpowiada za to, że nowe urządzenie spełnia określone dane techniczne.
3. Należy podkreślić, że lista urządzeń podlegających legalizacji jest ściśle określona ? nie
znajdują się na niej wykrywacze wycieków.
4. Wzorcowanie / kalibracja urządzeń, nawet używanych (w tym wykrywaczy wycieków) nie
jest obowiązkowe lecz całkowicie dobrowolne.
5. W przypadku wykrywaczy wycieków należy kierować się przede wszystkim zaleceniami ich producenta (instrukcją obsługi) co do sposobu użytkowania i częstotliwości oraz sposobu kontroli. Wskazane jest także dokumentowanie czynności podejmowanych w tym zakresie.
UWAGA ! Nie należy mylić wzorcowania/kalibracji (czynność dobrowolna) z legalizacją urządzeń pomiarowych (obowiązkowa lecz jedynie dla ściśle określonych urządzeń).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 881) i najnowsza unijna legislacja f-gazowa oparta na Rozporządzeniu 517/2014 nie wprowadziły zmian w zakresie obowiązku legalizacji lub wzorcowania (kalibracji) dla urządzeń stosowanych przez chłodnicze firmy serwisowe.
Nie zostały więc wydane nowe przepisy zmieniających dotychczasową praktykę firm w tym zakresie lub wprowadzające nowe uprawnienia dla jakichkolwiek instytucji lub podmiotów.

UWAGA ! W przypadku wykrywaczy wycieków w praktyce dla zapewnienia prawidłowego działania najczęściej wystarcza wymiana ich końcówek.
UWAGA ! Świadectwa wzorcowania wydawane przez wszelkie podmioty, w tym państwowe Urzędy Miar, nie zawierają terminu ważności danego wzorcowania lecz odwołują się w tym zakresie i tak do zaleceń producenta (w formie np. instrukcji obsługi) lub praktyki (procedury) sprawdzania urządzeń ustalonej przez użytkownika danego urządzenia (np. wykrywacza wycieków).
Użytkownik wykrywacza wycieków powinien we własnym zakresie dokonywać jego kontroli/przeglądu w określonych odstępach czasu stosownie także do intensywności i warunków jego użytkowania. Można ogólnie przyjąć, że statystycznie nie powinna odbywać się taka kontrola rzadziej niż co 12 miesięcy i kontrola taka powinna zostać udokumentowana przynajmniej notatką wewnętrzną z przeprowadzonych oględzin.
O ile sprawność wykrywacza wycieków podczas kontroli dokonywanej we własnym zakresie budzi wątpliwości należy wymienić jego końcówki (warto wewnętrznie udokumentować datę tej czynności) lub zdecydować się na wzorcowanie (jak wspomniano powyżej nie jest obowiązkowe).
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa