Wiktorg19 napisał(a):Trochę za duża temp na wyjściu z parownika24C to za duża temperatura na wejściu co ty opowiadasz ...
:lol: :lol: :lol: sznobel napisał(a):Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?
Piszesz temat MULTI SPLIT Samsung a opisujesz jedną jednostkę wewnętrzną w 07 w pokoju 12m2
.. rozwiń temat bo zaraz się okaże że to max multi max rurociągi a klima jest w pomieszczeniu gdzie jest najdłuższa nitka z układu
13C w multi w którym są 3 czy 4 parowniki to może być bardzo dobry wynik.
13C i tak schłodzi 12m2 bez żadnego problemu .
Wydajność podaj moc kW agregatu i podaj moce poszczególnych parowników by mówić o ich wydajności .
Oczywiście nie wykluczam iż jest odrobinę za mało czynnika ale weź karchera umyj dokładnie chłodnicę agregatu Pomierz jeśli wyjdzie ci że jest za mało czynnika to uzupełnij wagowo o 100gram i poobserwuj temperaturę na parownikach