Odzyskałem 90g czynnika do butli. W trybie serwisowym przegrzanie trzyma się około 6.5k.Jak jednak przełączę na normalny tryb chłodzenia to przez kilka minut utrzymuje 8k a potem spada przegrzanie do 0k i tak utrzymuje się kilka minut, następnie skacze znowu do około 8k i znowu po jakimś czasie w dół do około 0k i tak w kółko . Dodam że wcześniej przed odzyskiem czynnika w trybie serwisowym trzymał około 4k a podczas normalnej pracy pomiędzy 2-4.5k.