Dla pewności i pełnej zgodności z przepisami dobrze byłoby zasięgnąć rady specjalisty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji.
Biorąc pod uwagę to iż zgodnie z normą ISO 817/2014 R32 tj. difluorometan jest sklasyfikowany w klasie A2L
to jest czynniki niskozapalne z małą prędkością przemieszczania się płomienia
oraz dane o stężeniach granicznych palności mieszaniny R32 z powietrzem i temp. zapłonu
z karty charakterystyki: http://www.linde-gaz.pl/internet.lg.lg.p....pdf?v=3.0
a także dane ze str 110 i 111 nr 61(tom1)/1/2017 Zeszytów Naukowych SGSP
https://www.sgsp.edu.pl/static/9848/serv...om%201.pdf
można wnioskować, że w średniej wielkości pokoju o sprawnie działającej wentylacji w razie uwolnienia czynnika chłodzącego do pomieszczenia nie zostanie przekroczone dolne stężenie graniczne zapłonu wynoszące
dla czynnika R32 ok. 300 g/m3.
Dodatkowo biorąc wysoką energie zapłonu mieszaniny R32 z powietrzem wynoszącą 100mJ (ok.200 razy wyższą od energii potrzebnej do zapłonu mieszaniny metanu z powietrzem) przy właściwie działającej w pomieszczeniu
wentylacji i bezpiecznej odległości instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych od kominka ryzyko zapłonu czynnika chłodzącego w przypadku awaryjnego rozszczelnienia aparatury wydaje się znikome.
Biorąc pod uwagę to iż zgodnie z normą ISO 817/2014 R32 tj. difluorometan jest sklasyfikowany w klasie A2L
to jest czynniki niskozapalne z małą prędkością przemieszczania się płomienia
oraz dane o stężeniach granicznych palności mieszaniny R32 z powietrzem i temp. zapłonu
z karty charakterystyki: http://www.linde-gaz.pl/internet.lg.lg.p....pdf?v=3.0
a także dane ze str 110 i 111 nr 61(tom1)/1/2017 Zeszytów Naukowych SGSP
https://www.sgsp.edu.pl/static/9848/serv...om%201.pdf
można wnioskować, że w średniej wielkości pokoju o sprawnie działającej wentylacji w razie uwolnienia czynnika chłodzącego do pomieszczenia nie zostanie przekroczone dolne stężenie graniczne zapłonu wynoszące
dla czynnika R32 ok. 300 g/m3.
Dodatkowo biorąc wysoką energie zapłonu mieszaniny R32 z powietrzem wynoszącą 100mJ (ok.200 razy wyższą od energii potrzebnej do zapłonu mieszaniny metanu z powietrzem) przy właściwie działającej w pomieszczeniu
wentylacji i bezpiecznej odległości instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych od kominka ryzyko zapłonu czynnika chłodzącego w przypadku awaryjnego rozszczelnienia aparatury wydaje się znikome.