Jer napisał(a):Czy to by znaczyło że tych gazów nie można rozdzielić przez destylację?Mało, że można, to jeszcze same składniki mieszaniny rozdzielają się podczas odparowania w parowniku. Z tego wynika tzw. poślizg temperaturowy.
Jeżeli mamy nieszczelność po stronie ssawnej, to z obiegu ucieka substancja mająca niższą temperaturę punktu rosy przy danym ciśnieniu.
Dlatego z R407C ucieka R410a i zostaje R134a, a z mieszaniny R290(propan) i R600a (izobutan) ucieka R290.
Ucieczka jednego (lub więcej) składników mieszaniny powoduje z reguły obniżenie temperatury odparowania a przez to zwiększenie przegrzania dla układu z kapilarą (element o stałym dławieniu) lub zalewanie sprężarki przy TZR (element o zmiennym dławieniu, ale starający się utrzymać stałe przegrzanie, ale dla KONKRETNEGO czynnika o znanych właściwościach ).
Jer napisał(a):Krzywa wrzenia jest pośrodku.Wcale nie jest pośrodku. To nie takie proste jak się wydaje. Nawet na zamieszczonym wykresie to widać...
A tak w ogóle, to o co Ci chodzi w tym temacie?