brx1286 napisał(a):Wymienilem czynnik na r290Ale po co?
brx1286 napisał(a):cisnienie na rozprezaniu ma okolo 4 barCiekawe jak to zmierzyłeś? wlutowałeś sroedera?
A poza tym co to jest "ciśnienie na rozprężaniu" ? Czyżby na ssaniu sprężarki?
Dla R22, R290 to prawidłowe ciśnienie na ssaniu. Odpowiada to temperaturze trochę powyżej 0oC.
Nie można tego ciśnienia obniżać bo parownik zamarznie od wilgoci w powietrzu.
brx1286 napisał(a):chcial bym uzyskac temperature na wylocie okolo 0 st.Nawet jakbyś uzyskał temp odparowania niższą od zera to bardzo szybko zamarznie parownik i ustanie przepływ powietrza. Lamelki wymiennika (parownika) są w klimatyzatorach bardzo blisko siebie.