jak sie podpiac pod taki zwor?

11 Odpowiedzi, 5629 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

Squeel

  2018-07-19, 21:31:03
Nowy użytkownik
#8
Ok problem rozwiązany
Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Zacząłem szukać czopka na systemie
Problemem okazała się zagięta rurka 2m powyżej zaworu o który pytałem
Rurkę wymieniłem trzeba było lutowac druga stronę zflarowac
Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Chodzi jak Marzenie

Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem ale zawsze coś

Pozdrawiam