Zamrażarka szokowa - kiepska wydajność

20 Odpowiedzi, 14117 Wyświetleń

drzewko

  2018-08-02, 06:39:24
Nowy użytkownik
#5
Na wyjściu z skraplacza jest ok 60C a więc ciśnienie będzie w okolicy 27 bar co jest znacząco za wysokie, natomiast po stronie drugiej ciśnienie w okolicy 2,6 bar.


Ok 8 miesięcy temu , kompresor plus jakiś preparat w sprayu.

Zmierzę temperaturę na wejściu do skraplacza wtedy może coś bardziej się wyjaśni.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-02, 06:39:47 przez drzewko.)