Problem z LG UU60 (Auuh608)

12 Odpowiedzi, 6512 Wyświetleń

Łuk.Lee

  2018-08-12, 06:27:11
Nowy użytkownik
#6
Może źle to powiedziałem. Ogólnie chodzi tylko o to że pomimo zczytania temperatur z czujników nie reguluje prawidłowo rozprężnym.
Co daje kręcenie? Nic. Oprócz niższego ciśnienia za rozprężnym i niższa temperatura na ssaniu.
Jeśli już tak sobie rozmawiamy jaka temperatura odparowania jest przy 13 barach? Ok 19° przy 12 -11 na ssaniu? Ok 16° przykręcenie rozprężnego skutkuje mniejszym ciśnieniem za nim i niższa temperatura.
Co daje mi kręcenie magnesem? To samo co robi cewka na rozprężnym przykręcając go obniża ciśnienie odparowania.

Idąc za radą spróbuję ponownie wyczyścić uklad, ale takie wrażenie mam że zamiast pomóc to ważniejsze jest czepianie się jakiegoś szczegółu i udowodnienie innemu że g..wno wie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-08-12, 06:42:52 przez Łuk.Lee.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa