Lokasz87 napisał(a):brakuje ci kolego podstawowej wiedzy.Z takim podejściem, to popatrz w lustro, klepnij się w swoje piersi i powiedz mea culpa.
Nie znasz podstawowych pojęć i do tego piszesz tak nieskładnie, że nie wiadomo o co ci chodzi.
Tłoczenie to HP, no może przy spadku ciśnienia na skraplaczu jest trochę niższe.
To twoje "tłoczenie" jest ciśnieniem na początku parownika, gdy układ jest przełączony na chłodzenie.
Pewnie masz dwa porty pomiarowe i nie wiesz co z nimi zrobić...
Nie wiem czy wiesz, ale EEV mają z reguły silniki krokowe. Pełne otwarcie to od 200 do 600 kroków. Znane mi Carele mają 480. Wiesz ile byś się musiał nakręcić magnesem aby otworzyć taki zawór??? Jeżeli w ogóle ci się cokolwiek zakręci w środku?
Bez wymuszenia pełnego otwarcia zaworu nie zrobisz próżni.
Po za tym jak masz 13-14 Bar na początku parownika a 11-12 na jego końcu, to znaczy, że sprężarka nie odsysa czynnika.
Masz praktycznie ciśnienia postojowe przy obecnych temperaturach.
Przełącz na grzanie i próbój bez kombinacji tzn zmontuj wszystko jak ma być.
Sprawdź czujniki temp.
Pytanie kontrolne. Jak nazwać ciśnienia na portach gdy układ jest przełączony na grzanie???