Może gdybym napisał "papiery" sens tej wypowiedzi byłby bardziej czytelny, bo chodziło mi po prostu o brak wiedzy i doświadczenia do pracy na takim stanowisku. To z kolei prowadzi do sytuacji, której szukając pomocy na branżowym forum będziesz miał problem z komunikacją używając "niefachowego" nazewnictwa. Absolutnie bez urazy.
Pytałem o typy sterowników, aby prościej było ustalić jakie parametry zostały zmodyfikowane oraz aby dowiedzieć się jaka jest struktura sterowania instalacją, czy jest jeden sterownik odpowiadający za kontrolę temperatury powietrza, wydajności agregatu i przegrzania, czy te zadania są podzielone.
Prawidłowe napełnienie czynnikiem pokazuje wziernik na linii cieczy za skraplaczem i/lub wziernik na płaszczu skraplacza. Wzierniki muszą być wypełnione fazą ciekłą czynnika.
Zadane ciśnienie ssania nie powinno przekraczać 3 barów dla czynnika r134a, jeśli temperatura powietrza za parownikiem ma być na poziomie 15 stopni, moim zdaniem powinno być ustawione na 2,5 bara.
Najważniejsza rzecz - nic nie wiadomo o parametrach pracy EEV, czyli Twoich zaworów "ekspansyjnych". Nie wiadomo, czy ustawione są na stałe przegrzanie, czy automatyka używa ich regulacji wydajności systemu.
Potrzebne są wartości odczytane z czujników umieszczonych na rurach ssących na wyjściu z chłodnicy, aktualne ciśnienie ssania, tłoczenia, temperatura tłoczenia.
Czy oprócz UNISABA (która wersja?) na kompresorze jest inna automatyka zarządzająca pracą instalacji?
Pytałem o typy sterowników, aby prościej było ustalić jakie parametry zostały zmodyfikowane oraz aby dowiedzieć się jaka jest struktura sterowania instalacją, czy jest jeden sterownik odpowiadający za kontrolę temperatury powietrza, wydajności agregatu i przegrzania, czy te zadania są podzielone.
Prawidłowe napełnienie czynnikiem pokazuje wziernik na linii cieczy za skraplaczem i/lub wziernik na płaszczu skraplacza. Wzierniki muszą być wypełnione fazą ciekłą czynnika.
Zadane ciśnienie ssania nie powinno przekraczać 3 barów dla czynnika r134a, jeśli temperatura powietrza za parownikiem ma być na poziomie 15 stopni, moim zdaniem powinno być ustawione na 2,5 bara.
Najważniejsza rzecz - nic nie wiadomo o parametrach pracy EEV, czyli Twoich zaworów "ekspansyjnych". Nie wiadomo, czy ustawione są na stałe przegrzanie, czy automatyka używa ich regulacji wydajności systemu.
Potrzebne są wartości odczytane z czujników umieszczonych na rurach ssących na wyjściu z chłodnicy, aktualne ciśnienie ssania, tłoczenia, temperatura tłoczenia.
Czy oprócz UNISABA (która wersja?) na kompresorze jest inna automatyka zarządzająca pracą instalacji?