Zamrażarka szokowa - kiepska wydajność

20 Odpowiedzi, 14123 Wyświetleń

drzewko

  2018-09-14, 15:21:24
Nowy użytkownik
#17
Powiem wam że rozkładam ręce nie mam już pomysłów. Dziś trochę przeanalizowałem układ kamerą termowizyjną i teraz dostrzegłem że parownik jak podzielony na dwie części. Dolna cześć bardzo szybko osiąga temperaturę -21C a górna ma -6C. Kompletnie nie rozumiem dlaczego tak się dzieje.

Za TZR wychodzi gruba rurka która rozdziela się na 2 mniejsze średnicy zew ok 6-7 mm następnie każda rurka ma 3 zwoje i wchodzi do parownika. Z Parownika rurki łączą się jest przyczepiona ta bańka od zaworu i wraca do sprężarki. Załączam prosty rysunek poglądowy.

[Obrazek: szok.png]
[Obrazek: szok2.jpg]
[Obrazek: szok3.jpg]
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa