zamiana kompresora

24 Odpowiedzi, 13349 Wyświetleń

jack63

  2018-11-30, 10:59:45
Zaawansowany użytkownik
#15
sławek w. napisał(a):
radekklimat napisał(a):a nie lepiej i taniej przetwornik z 12v dc na 230 ac?
Tak, niby racja - jest to najprostsze i zdecydowanie najtańsze rozwiązanie stosowane przeze mnie do np. suszarki żony. Tyle, że przetwornica pobiera prąd jałowy ok. 08 - 1 A (mam 1500/3000W) i należałoby zastosować coś co uruchamia przetwornicę w chwili uruchamiania sprężarki aby nie pracowała cały czas. Ponadto nie wiem na ile sprężarka na 230V jest odporna na drgania i przechyły - zastosowanie do kampera. Sprężarki Danfossa mają wg. danych producenta możliwość pracy do 30* przechyłu. Podobno sprężarka Danfoss na 12V pobiera mniej energii na wykonanie tej samej pracy niż sprężarka na 230V.

Co do podnoszonej przez czesio26 wydajności to ten typ sprężarki stosowany jest do lodówek aż do 150 litrów - file:///C:/Users/Sławek/Desktop/Danfoss/397_Yacht-Boat_catalogue_rev20_Jun18.pdf str.86, należy jedynie ustawić obroty na 2500 RPM lub do lodówki 170 litrów a wtedy 3000 RPM poprzez właściwy opornik, który jest opisany na schemacie.

jacek63 Szukaj sprężarki na R600a.
Nie znalazłem takiej na 12V.

Co do kapilary to jaką właściwie zastosować - 4,5 m ?, czy jeszcze należy co zmienić, dodać? Wiem, że należy zastosować zewnętrzne elektroniczne sterowanie termostatem np. taki https://allegro.pl/regulator-temperatury...3be5c0af30
SECOP BD35/50K - szukaj
czesio26 napisał(a):zastosuj kapilarę na r 134 !!!!
A to są kapilary przeznaczone tylko "na" 134a ???
Odradzam zmianę czynnika. Chodzi o olej i różne kapilary.
Najlepiej kupić sprężarkę jw. Dopasować wydajność do tej oryginalnej i napełnić pewnie trochę większą ilością R600a.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-11-30, 14:10:59 przez jack63.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa