pasażer napisał(a):Nie są konieczne... ale bardzo wskazane. Odkręcili j.zew i wypuścili czynnik, rurki zabezpieczyli w jakiś sposób? Nie masz pewności,że nie dostały się tam kulki styropianu... Odpiąć j.wew. i przedmuchać rurociąg, potem wszystko skręcić zrobić próbę na azocie, jeśli wszystko szczelne, próżniować jak najdłużej ( układ stał otwarty i dostawało się tam wilgotne powietrze z zewnątrz).
Czemu piszesz na forum branżowym że te wymienione przez drugą firmę pracę nie są konieczne? A później sam wymieniasz co trzeba zrobić by było dobrze i podajesz te same pracę.
Do prawidłowego i długiego działania klimy te prace są konieczne a wręcz wymagane ustawą.
Po takiej naprawie trzeba też po miesiącu sprawdzić szczelność.