Na tą chwilę wymieniłem dławik i napełniłem 440g czynnika z początku nie działało jak powinno i podłączyłem sterownik PWM. Pobawiłem się mocą i po chwili wróciło wszystko do normy. Gazowałem odpalałem z 2 godziny i klima hula idealnie czyli 2/12bar przy 35C w cieniu. Jeszcze się zastanawiałem czy zawór w sprężarce przypadkiem się nie wiesza ale już nie mogłem nic więcej grzebać bo działa. Moja teoria jest taka że dławik blokował przepływ a sprężarka robiła próżnię i przy wysokich obrotach po prostu ją zablokowało i wyrwało zabieraki. Fakt muszą być liche skoro zabezpieczenie nie wyrwało.....