7 Odpowiedzi, 9092 Wyświetleń

jack63

  2019-07-09, 10:36:43
Zaawansowany użytkownik
#4
radekklimat napisał(a):Do -40 da rade na jednym stopniu
Powiedzmy, że da, ale znajdź mi sprężarkę na odparowanie niższe niż -30 oC potwierdzone i dopuszczone oficjalnie przez producenta.
Sam miałem problem z zamrażarką na -40 oC. Staruszka (1994r) była na R502 i były problemy z zakupem sprężarki. Firma zamontowała sprężarkę z "dopuszczeniem" do -30 , a bezpośredni użytkownik obniżył wymagania do -25 oC, więc chodzi.
Ogólnie temat trudny bo wymagania mocy chłodniczej dość duże, a COP Czy err dla niskich odparowań są wyraźnie poniżej jeden.
Dla -80 to już tylko kaskada i nie jest to prosta sprawa.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa