Głośna praca jednostki zewnętrznej MDV

17 Odpowiedzi, 13296 Wyświetleń

jack63

  2019-08-02, 09:40:12
Zaawansowany użytkownik
#12
DBKlima napisał(a):Jack63 a z stąd że układ był uzupełniony dla 5 metrów czynnikiem 300g a to dużo przy małym splicie stacjonarnym.
Co ty piszesz o jakimś uzupełnianiu do 5 m instalacji??? CO ma piernik do wiatraka?
Urządzeni z drugiej ręki. Nie wiadomo ile czynnika było w JZ???
Po bożemu powinni odzyskać czynnik i zważyć. Potem próba ciśnieniowa, próżnia i prawidłowe napełnienie na wagę.
Z tym olejem to piszesz takie kocopoły, że głowa mała. Ciekawe jak sprawdzisz ile oleju jest w sprężarce i wymienniku JZ??? Jakie dolewanie oleju?
Jak nawet był wyciek to jakie straty oleju wystąpią? Skad będziesz wiedział ile oleju dodać?
Czyżbyś tak na pałę dolewał? Po co? Z jakim ryzykiem przepełnienia olejem?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa