Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika

6 Odpowiedzi, 16604 Wyświetleń

Karold

  2019-10-16, 19:54:47
Nowy użytkownik
#3
Bebechy w ssie elektronika i silnik wentylatora ze zdjętym śmigłem żeby błędami nie rzucało zostaje (potem spróbuje to jakoś oszukać), ale jednotę wewnętrzna zamieniam na wymiennik płytowy więc "pojemność freonowa" pewnie się zmieni tylko nie umiem nawet ocenić czy w górę czy w dół.
Trochę doczytałem, regulacja pompy ciepła wygląda następująco:
1. wyregulować przegrzanie na parowniku zaworem rozprężnym (zakładam że jest ok, agregatu nikt raczej nie ruszał) powinno wynosić 4-5K dla pracy poniżej 0stC i do 10k dla pracy powyżej 0stC
2. wyregulować przechłodzenie na skraplaczu i tu się zaczynają schody bo mogę regulować przepływem wody przez wymiennik płytowy lub/i ilością czynnika.

Dla ułatwienia chyba za płytowcem wstawię wziernik i serwisówkę, w piątek zaczynam eksperymenty dam znać ja poszło.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa