DF napisał(a):kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
DF napisał(a):skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium.To nie są opary aluminium tylko fluorki, bo takie daje się jako topniki do ciekłego stopu aluminium.
Fluorki są bardzo korozyjne i nawet nierdzewka/kwasówka może mieć problem.
Czynniki R410a czy nowy R32 mają stosunkowo niskie temperatury krytyczne ok 77 oC, więc lepszy byłby R407C, ale on przestał być stosowany w klimatyzatorach i prosta zmiana czynnika, z resztą coraz trudniejszego do kupienia, nie jest możliwa.
W zasadzie najlepszy byłby R134a, bo ma wysoką temp krytyczną, ale z nim tez jest problem, bo jest wycofywany.
Ogólnie bardzo trudna sprawa i trzeba by robić układ chłodniczy na zamówienie.
Nie pozostaje nic innego tylko wymieniać JZ co te dwa lata.