giusto napisał(a):ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g,A cóż to za dziadostwo, gdy poniżej 10m wymagają "dokładki" czynnika?
Gdzie mierzyłeś to przegrzanie? Myślę, że na chłodzeniu... i przy porcie grubej rury. To nie jest przegrzanie par opuszczających parownik, bo dochodzi spadek ciśnienia na rurociągu.
Do tego invertery i EEV są różnorako sterowane przez automatykę. Od pewnego czasu jest tendencja aby dawać większe akumulatory (separator cieczy) i jechać w dół z przegrzaniem. Nawet w stronę ujemną czyli dopuszczać do niepełnego odparowania cieczy czynnika w parowniku.
Także jak inne parametry są ok i klimatyzator działa przyzwoicie, to bym się nie przejmował. Przyjdzie wiosna czy lato, to się na prawdę okaże.