Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K

18 Odpowiedzi, 11170 Wyświetleń

jack63

  2020-11-24, 07:22:19
Zaawansowany użytkownik
#13
giusto napisał(a):ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g,
A cóż to za dziadostwo, gdy poniżej 10m wymagają "dokładki" czynnika?
Gdzie mierzyłeś to przegrzanie? Myślę, że na chłodzeniu... i przy porcie grubej rury. To nie jest przegrzanie par opuszczających parownik, bo dochodzi spadek ciśnienia na rurociągu.
Do tego invertery i EEV są różnorako sterowane przez automatykę. Od pewnego czasu jest tendencja aby dawać większe akumulatory (separator cieczy) i jechać w dół z przegrzaniem. Nawet w stronę ujemną czyli dopuszczać do niepełnego odparowania cieczy czynnika w parowniku.
Także jak inne parametry są ok i klimatyzator działa przyzwoicie, to bym się nie przejmował. Przyjdzie wiosna czy lato, to się na prawdę okaże.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa