Zaszranianie parownika pompy ciepła Lumen Technik 18-s

20 Odpowiedzi, 10930 Wyświetleń

Michał.Kowalczyk

  2021-11-02, 19:22:42
Nowy użytkownik
#6
Z tego co znalazłem i co dostałem z urządzeniem to oni robili tylko na R410A. Czyli jakie wg. Ciebie powinno być ciśnienie za sprężarką? Chciałem zmierzyć temp. dochłodzenia tym ubogim sprzętem, który posiadam i wyszło że temp za sprężarką to 75 stopni, a ciśnienie 23bary. I teraz nie wiem jaka powinno być dla tego ciśnienia temperatura? Już sam nie wiem co o tym myśleć. Wszystko robię wg DTR producenta i nie chodzi to jak powinno. Generalnie wg tabeli, która znalazłem to wydaje mi się że po stronie niskiego ciśnienia powinno być ok 8,5 bara, wtedy temperatura to około +2. U mnie ciśnienie gdy sprężarką chodzi jest 3,5 bara czyli temp -30? Dobrze to rozumiem? Jeżeli dobije czynnika to ciśnienie po stronie HP też chyba wzrośnie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-11-02, 19:26:38 przez Michał.Kowalczyk.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa