Zaszranianie parownika pompy ciepła Lumen Technik 18-s

20 Odpowiedzi, 10942 Wyświetleń

Michał.Kowalczyk

  2021-11-03, 17:48:38
Nowy użytkownik
#9
Trochę zajęło mi dostanie się do parownika.

Wyniki

Temp. Przed parownikiem: -5.8
Temp. Za parownikiem, przed sprężarką: +8.8
Temp. Na zewnątrz: +9.1
Temp. Przed skraplaczem płytowym: +74.1
Temp. Za skraplaczem płytowym: +37.6
Temp. Wody na wejściu skraplacza: +29.5
Temp. Wody na wyjściu: +34.5
Ciśnienie HP: ok.24bar

Teraz jak rozebrałem pompę i dostałem się do parownika to faktycznie widzę że tak naprawdę na zaworach serwisowych mierze to samo ciśnienie. Czy w trybie chłodzenia, pojawia się na tych zaworach ciśnienie ssania? Jeżeli tak to wychodzi ok. 3.5 bar.

Wszystkie pomiary robiłem przy maksymalnych obrotach tuż przed obniżeniem mocy pompy. Pobór mocy na liczniku ok 2350w przy maksymalnych obrotach, nominalnie 2550w powinno być.

Co można z tego wywnioskować?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa