Zaszranianie parownika pompy ciepła Lumen Technik 18-s

20 Odpowiedzi, 10949 Wyświetleń

Amfan

  2021-11-03, 18:23:16
Top użytkownik
#10
-5,8 C , + 8,8 za duża delta . - 5,8 wskazywało by ,że jest zero na dworze. Za mało czynnika albo źle załadowany. EEV jest? Może gdzieś jest dławienie ( zapchany filtr) . Ściągnij czynnik i jeszcze raz go zważ sprawdź też ciśnienie nasycenia.
  • Odpowiedz