"Temperatura końca odszraniania +25" - masakra
koniec odtajania +4, maksymalnie +8 dla małej chłodnicy, czujnik odtajania w miejscu największego zaszronienia.
Czas ocieku 2 minuty, strat wentylatorów max -5 a najlepiej jeszcze niżej. Sprawdzić i wyregulować drzwi, uszczelki, zawór dekompresyjny jeśli jest. itp.
Jeśli mroźnia nie jest często otwierana to 2-3 odtajania na dobę powinny wystarczyć.
koniec odtajania +4, maksymalnie +8 dla małej chłodnicy, czujnik odtajania w miejscu największego zaszronienia.
Czas ocieku 2 minuty, strat wentylatorów max -5 a najlepiej jeszcze niżej. Sprawdzić i wyregulować drzwi, uszczelki, zawór dekompresyjny jeśli jest. itp.
Jeśli mroźnia nie jest często otwierana to 2-3 odtajania na dobę powinny wystarczyć.