Witam ponownie.
wypada napisać jak to się skończyło.
wstępnie po zdjęciu gazu wyspawałem zawór rozprężny -sprawdziłem sprężarkę -i zdecydowałem się zaryzykować pozostawiając sprężarkę.
wymieniłem zawór rozprężny i czynnik
-poszło.
wygląda, ze ma mocy ciut mniej niż znamionowo dla r502 było -co jest logiczne -jednak idzie całkiem przyzwoicie. godzinka i 200 litów wody o 20 stopni podgrzało. + rurociągi i + pomieszczenie gdzie stała chwilowo rozizolowana maszyna.
problemy powodował zawór rozprężny niewspółpracujący prawidłowo z czynnikiem 417a.
za kilka dni będzie wiadomo więcej o wydajności po mojej naprawie.
pozdrawiam.
Witek.
wypada napisać jak to się skończyło.
wstępnie po zdjęciu gazu wyspawałem zawór rozprężny -sprawdziłem sprężarkę -i zdecydowałem się zaryzykować pozostawiając sprężarkę.
wymieniłem zawór rozprężny i czynnik
-poszło.
wygląda, ze ma mocy ciut mniej niż znamionowo dla r502 było -co jest logiczne -jednak idzie całkiem przyzwoicie. godzinka i 200 litów wody o 20 stopni podgrzało. + rurociągi i + pomieszczenie gdzie stała chwilowo rozizolowana maszyna.
problemy powodował zawór rozprężny niewspółpracujący prawidłowo z czynnikiem 417a.
za kilka dni będzie wiadomo więcej o wydajności po mojej naprawie.
pozdrawiam.
Witek.