Cześć, czynnik chłodniczy zawsze wpuszczasz na wagę, a nie na ciśnienie! Przy inwerterze, który sobie moduluje częstotliwość pracy to dobijanie na samo ciśnienie jest po prostu błędem. Jeśli chodzi o układy MULTI to tam masz jeden układ chłodniczy i wykonujesz tę procedurę tak samo jak w przypadku SPLIT.
1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć.
2. Sprawdzić z DTR ile powinno być.
3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy.
4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba.
5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu.
1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć.
2. Sprawdzić z DTR ile powinno być.
3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy.
4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba.
5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu.