DBKlima napisał(a):Witamfgazudt napisał(a):Ok ale nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Kupując nowe urządzenie dostaję:
1. Gwarancje
2. DTR-ke
i na tym bazuje i gwarantuje że nie jest to dobra wola producenta tylko jego obowiązek.
Nie popadam w żadne skrajności .
Dla mnie detektor przenośny to urządzenie którym praktycznie posługuję się równie często jak manometrami.
Co do gwarancji to bardzo się mylisz - obowiązek to rękojmia gwarancja może być ci dana/udzielona lub nie.
... takie mamy prawo.
fgazudt napisał(a):Jak kupujesz jaki kolwiek nowy sprzęt chociaż by telewizor to nie oddajesz go co roku do sprawdzenia czy wszystko ok.Kolego, a czy telewizorem robisz pomiary ??? Porównanie od czapy zrobione.
fgazudt napisał(a):Po za tym powiedz mi jak zbadać czy detektor faktycznie wykrywa takie wycieki ? Uwierz mi że z nie jednym Inspektorem wymieniłem na ten temat zdanie i nie ma na to odpowiedzi.... to świadczy tylko o niskim stopniu wiedzy/inteligencji inspektora.
fgazudt napisał(a):Na dzień dzisiejszy Prozon zrobił sobie z tego biznes i tylko tyle.Nie patrze jak i ile inni zarabiają nie moja kasa nie moja sprawa ale... Co to za biznes .
Zainwestuj w kilku pracowników z wykształceniem zbuduj laboratorium kup przyrządy wzorcowe i zarabiaj na jednym wzorcowaniu i certyfikacji po 100 zł .
Oddaje glikol do laboratorium producenta i płacę wielokrotnie więcej za badania .
fgazudt napisał(a):Sprawdzenie czy detektor działa czy nie wystarczy butla z czynnikiem wężyk detektor i chęci. A nie świstek dla świstka.Tak właśnie robi majster Piskuta z firmy Stef-Miet z siedzibą w garażu.
Powiedz to podczas audytu UDT na pewno długo certyfikatu nie zobaczysz.
Rozumiesz idę kontrolowanego wycieku w warunkach laboratoryjnych ? Raczej nie .
Osobiście uważam że temat został wyczerpany .
Rozmawiamy o 100zł za na rok przy kosztach naszej firmy 100 zł nie ma żadnego znaczenia.
Ja zrobiłem walidacje wagi w garażu, klienci mogą być spokojni że nie oszukuje ich na czynniku a UDT jest przekonany co do sposobu. Raczej nie ryzykował bym samokalibracji detektora nie mając wzorcowego wycieku
Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-14, 19:21:58 przez Czesio.)