Bolas napisał(a):To ty nie zrozumiałeś. W budynku w którym jest stosowana wentylacja grawitacyjna czyli standardowe kominy wywiewne nie możesz stosować wentylacji mechanicznej WYWIEWNEJ. Jedyny możliwy wentylator w takim układzie to wentylator NAWIEWNY nawiewający powietrze do wewnątrz pomieszczeń - nawietrzaki ścienne. Skup się na sterowaniu nawietrzakiem niż wywietrznikiem.
Ok. Juz powoli łapie. Czyli jesli okap pojdzie i bedzie wyrzucal ok400 m3/h powietrza z mieszkania to bedzie potrzebowal duzej ilosci dostarczonej do pomieszczenia. Czyli ta wentylacja co chcialem zrobic nie jest ok poniewaz mechanizmy z zaworem zwrotnym ktore maja zapobiegac cofce w kanale nie dazda rady, czyli i tak bedzie cofka w tym kanale. Myslalem o nawietrzaku ale jak okap pojdzie to bedzie np w zimie masakra.
Tylko jest jedna kwestia dodatkowa, w łazience bede mial mial kanal wentylacyjny konwecjonalny + wentylator z zaworem zwrotnym, oddalony dosc daleko od kuchni, to w takim przypadku jesli bym mial zalaczony okap to drzwi do lazienki musialy by byc szczelne bez podciec i otworow nawiewnych w dole i drzwi musialy by byc zamkniete, to rozumiem ze z tego pomieszczenia nie bylo by cofki.
Myslalem tak samo nad pochlaniaczem w kuchni, ale opinie sa negatywne , ze nie daje rady przy kuchni polaczonej z salonem, ze filtry weglowe czesto trzeba wymieniac itd itd.