Powiem wam że rozkładam ręce nie mam już pomysłów. Dziś trochę przeanalizowałem układ kamerą termowizyjną i teraz dostrzegłem że parownik jak podzielony na dwie części. Dolna cześć bardzo szybko osiąga temperaturę -21C a górna ma -6C. Kompletnie nie rozumiem dlaczego tak się dzieje.
Za TZR wychodzi gruba rurka która rozdziela się na 2 mniejsze średnicy zew ok 6-7 mm następnie każda rurka ma 3 zwoje i wchodzi do parownika. Z Parownika rurki łączą się jest przyczepiona ta bańka od zaworu i wraca do sprężarki. Załączam prosty rysunek poglądowy.
Za TZR wychodzi gruba rurka która rozdziela się na 2 mniejsze średnicy zew ok 6-7 mm następnie każda rurka ma 3 zwoje i wchodzi do parownika. Z Parownika rurki łączą się jest przyczepiona ta bańka od zaworu i wraca do sprężarki. Załączam prosty rysunek poglądowy.