Instalacja została wykonana w zeszłym roku, ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g, dzisiaj przy pomiarach przegrzanie wyszło na poziomie 0 K, ciśnienie oscylowało na poziomie 7 bar, myślę że wskazuje to na przeładowanie czynnika. Na parowniku różnica temperatur na wlocie/ wylocie 14°C. Upewnijcie mnie proszę, nim odciągnę czynnik z instalacji, że taki stan rzeczy spowodowany jest przeładowaniem czynnika w instalacji, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny takiego wyniku pomiaru. Zastanawiam się jeszcze, czy czasem nie jest zagięta rurka w instalacji. Proszę doświadczonych kolegów, o wskazówki w celu rozwiązaniu problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-22, 16:29:49 przez giusto.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K
18 Odpowiedzi, 7640 WyświetleńWiadomości w tym wątku |