MarioO napisał(a):Jedynie zatrudnienie Ciebie przez zakład w którym dokonujesz czynności związane obsługą urządzeń chłodniczych zwalnia od posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców Jako ich wewnętrzny pracownik możesz wykonywać te czynności a oni nie mogą wykonywać usług dla osób trzecich w tym zakresie
Poczytałem trochę ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. i jest tam napisane:
Cytat:21) ?konserwacja lub serwisowanie? oznacza wszystkie czynności, z wyłączeniem odzysku zgodnie z art. 8 i kontroli
szczelności zgodnie z art. 4 i art. 10 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, związane z dostaniem się do obwodów
zawierających lub zaprojektowanych, aby zawierać fluorowane gazy cieplarniane, w szczególności dostarczeniem
fluorowanych gazów cieplarnianych do układu, usuwaniem jednego lub większej liczby elementów obwodu lub
urządzenia, ponownym montażem dwóch lub większej liczby elementów obwodu lub urządzenia oraz naprawą
nieszczelności;
oraz w art. 4:
Cytat:2. Ust. 1 ma zastosowanie do operatorów następujących urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:
a) stacjonarne urządzenia chłodnicze;
b) stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne;
c) stacjonarne pompy ciepła;
d) stacjonarne urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
e) agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni;
f) rozdzielnice elektryczne;
g) organiczne obiegi Rankine?a.
Jeżeli chodzi o urządzenia, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)?e), kontrole są przeprowadzane przez certyfikowane osoby fizyczne zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 10.
a także, w art. 10:
Cytat:1. Państwa członkowskie, na podstawie minimalnych wymogów, o których mowa w ust. 5, ustanawiają lub dostosowują programy certyfikacji, w tym procedury oceny. Państwa członkowskie zapewniają, aby dostępne były szkolenia dla
osób fizycznych wykonujących następujące czynności:
a) instalowanie, serwisowanie, konserwacja, naprawa lub likwidacja urządzeń wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a)?f);
b) kontrole szczelności przewidziane w art. 4 ust. 1, dotyczące urządzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a)?e);
c) odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych przewidziany w art. 8 ust. 1
Według mojego rozumowania to kontrole szczelności urządzeń wymienionych w artykule 4 tego rozporządzenia ( a)?e) ) są wyłączone spod pojęcia "konserwacja lub serwisowanie", co oznaczałoby, że prawo nie przewiduje posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących takie kontrole. Certyfikat taki przewidziany jest dla przedsiębiorców zajmujących się instalacją, naprawą, konserwacją lub serwisowaniem oraz likwidacją. Tak jak wspomniałem, kontrole szczelności nie zaliczają się do żadnej z tych kategorii prac. Niestety kłóciłoby się z pańską opinią, MarioO. Zagłębię się w temat bardziej, może zasięgnę wiedzy bliżej źródła.
pozdrawiam