(2023-01-13, 16:11:59)violinka napisał(a): Dziekuje za odpowiedź.
A pomijając estetykę i akustykę? Jedna jednostka w pokoju nr 3 nie da rady na te dwa pomieszczenie?
Zasada jest prosta jedna jednostka wewnetrzna na kazde pomieszczenie. w tym wypadku w pok3 naprzeciw drzwi . Jakis tam efekt w pokoju 2 bedzie . Klimatyzator nie dmucha powietrzem z nikad on cyrkuluje powietrze w pomieszczeniu w ktorym jest zamontowany. Cieplo kumuluje sie przy suficie. Klimatyzator je zasysa gora odbierajac z niego energie wydmuchuje dolem. Taka cyrkulacja nie jest problemem skutecznie i cicho schladza pomieszczenie . Problemem jest przetloczyc chlodne powietrze do innego pomieszczenia wytwarzaja sie roznice cisnień i nielatwo sie przebić tak zeby czuc taki komfort jak w pokoju 3. W takich przypadkach moze pomoc dodakowy duży tzw podłogowy wentylator postawiony w drzwiach na dole gdzie mamy najnizsza temperaturę.
Są chłopki roztropki co ludziom do chlodzenia wciskaja klimatyzacje np do przedpokoju, ale oni nie wiedza co to cisnienie dazenie do jego wyrownania i opory.
Biorac pod uwagę pokój 3 nic wiekszego jak 2.5-2.7kW nie bierz to i tak 3x za duzo na 8m2