r11 napisał(a):sorki chlopaki ale w tu się zgodzę z r11, podstawa to warunki pracy.klimaG-ce napisał(a):dobry serwisant wie ze zaladza sie bo jest -15stopni człowieku... no chyba ze jesteś taki dobry w tym ze masz lepsze wytłumaczenie czemu woda zamarza?? pole magnetyczne sprężarki?? pełnia księżyca?Urządzenie zamarza bo nieprzystosowane do pracy w tych warunkach środowiskowych.Mamy 3 warunki środowiskowe przydatne do doboru urządzeń chłodniczych.Trzy podstawowe.Powinieneś wybrać Skandynawskie i gwarantuję że orginalna grzałka tam się znajduje i daje radę.
czyli:
po 1 dobór urządzenia pod kątem ogrzewania a nie chłodzenia - obliczenie wydajności z jaką pracuje w niskiej temperaturze! urządzenia domowe nie mają czujników ciśnienia, które decydują o rozmrażaniu, średnio jest to timer dla przykładu 7-10 min na 1 godzinę, jeżeli będzie będzie za małe do w chwile po rozmrożeniu pójdzie na full i przez 40 minunt pracy tak się zaklei, że rozmrażanie nie przebiegnie prawidłowo.
po 2 drożny odpływ, ewentylane osłonięcie urządzenia zewnętrznego aby nie padał na niego śnieg na przykład, oczywiście z przepływem powietrza,
po 3 montaż jednostki tak aby wiatr nie blokował wentylatora
po 3 należy zapoznać się z dokumentacją i zobaczyć, że najwięcej strat na odmarażanie jest ok 0C, przy -15 powierze jest bardzo suche i nie ono jest powodem zalodzenia lecz za małe urządzenie.
a swoją drogą jak klimaG sterujesz grzałką latem w inwerterze, jeździsz i ją odłączasz?