jest jeszcze jedno paskudne zjawisko... w niskich temp mamy lód zamiast wody -i interesuje nas sublimacja a nie wrzenie...
generalnie -zachodzi przy odpowiedniej próżni... tyle, że wolno...
ponadto każdy większy układ -i przeciętna pompa próżniowa.... trudno zejść poniżej 98% próżni -jakieś 20mbar...
nieważne co pisze na ulotce.... ważne co się da w praktyce.... przy wysokiej próżni -rzędu 95-99% wydajność pompy jest tak mała, że już praktycznie postęp próżnowania żaden. maly układ -jak jednostka wewnętrzna klimy plus kilka metrów rurki da się wyprózniować porządnie.
większy układ -trzeba by próżnować godzinami.
niedawno próżniowałem komorę ponad 12 godzin na 3 pompy....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-10, 09:48:14 przez wit.)
generalnie -zachodzi przy odpowiedniej próżni... tyle, że wolno...
ponadto każdy większy układ -i przeciętna pompa próżniowa.... trudno zejść poniżej 98% próżni -jakieś 20mbar...
nieważne co pisze na ulotce.... ważne co się da w praktyce.... przy wysokiej próżni -rzędu 95-99% wydajność pompy jest tak mała, że już praktycznie postęp próżnowania żaden. maly układ -jak jednostka wewnętrzna klimy plus kilka metrów rurki da się wyprózniować porządnie.
większy układ -trzeba by próżnować godzinami.
niedawno próżniowałem komorę ponad 12 godzin na 3 pompy....