jacek 64 napisał(a):Znalazłem rozwiązanie . Daikin FTXS50J+ RKS50J. Ten zestaw może pracować przy -20C . W skraplaczu jest zwora lub przełącznik. Po przecięciu zwory klima ma pracować przy -20 C. Tak zakłada producent. Normalne katalogowe parametry kończą sie na -10 lub -15 C. Jeżeli chodzi prace naprzemienną to dokłada się moduł KPR413A1S plus zegar dwu kanałowy, termostaty i przekaźniki według schematu Daikina. System jest sterowany zegarami. Na wypadek wzrostu temperatury np uszkodzenia jednej jednostki - druga staruje niezależnie od ustawionego dla niej czasu.
Przypomniało mi się, że właśnie robiłem kiedyś Daikina na KPR413. Ale Daikin nie dawał schematu - sam go opracowałem. Był prosty - dwa przekaźniki, zegar i zasilacz 12V! (bo KPRy musisz sam zasilić). Sygnalizował też awarię klimatyzatora oraz dodatkowo później dodałem sygnalizację awarii pompek skroplin. Problemem była instrukcja do tego adaptera - bo była tak zamotana, że początkowo wydawało się to trudne i skomplikowane do podłączenia.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-11, 09:05:27 przez Shitashii.)