Jeśli chodzi o mnie to w pierwszym przykładzie obrotami sprężarki albo jak to określiłeś agregatem steruje sterownik ścienny który jest zamontowany w salonie gdzie z uzgodnieniem z inwestorem najczęściej będzie przebywał niż w pokojach na poddaszu ale również na salon i kuchnie jest zamontowana przepustnica.
W momencie zamknięcia wszystkich przepustnic automatyka wyłącza agregat.
Ale w praktyce to rzadko się zdarza ze zamkną się wszystkie przepustnice ponieważ inwestor ma 3 córki każda ma własny pokój i generalnie zawsze jest coś otwarte i więcej niż 1.
Natomiast w monecie otwartej jednej przepustnicy aby nie było zbyt głośno i zbyt dużego pędu powietrza na jeden punkt mam przepustnice zamontowaną która wyrzuca naddatek powietrza na zewnątrz to dla wygody inwestora jak by mu się nie chciało zmniejszyć bieg, ponieważ nie dało się wysterować osobno wentylatora kanałówki
W drugim przykładzie agregatem steruje czujka na parowniku, na wlocie powietrza.
Ponieważ inwestor chciał mieć rekuperacje wraz z klimą ale bez żadnych ściennych wynalazków oraz mieć kontrole nad każdym pokojem.
Ale tutaj obrotami wentylatora steruje automatyka tylko że oryginalny wentylator został wyciągnięty z kanałówki i się po prostu kręci na wolnej przestrzeni a na głównym ciągu instalacji jest wentylator kanałowy sterowany do otwartych przepustnic.
Generalnie inwestor odpala w zimę kanałówkę w tryb wentylacji aby był odzysk ciepła i zawsze świeże powietrze w lecie kanałówka działa po to aby schładzać pomieszczenia.
A ha klimatyzacja lG oferuje klimę kanałową z przepustnicami i termostatami do maksymalnie 4 pomieszczeń i sprawdza to się również znakomicie tylko że do 4 pomieszczeń. Nie trzeba zbytnio myśleć nad rozwiązaniem problemów bo obroty wentylatora same dostosowują się do ilości otawrych przepustnic.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-25, 17:33:25 przez alien.)
W momencie zamknięcia wszystkich przepustnic automatyka wyłącza agregat.
Ale w praktyce to rzadko się zdarza ze zamkną się wszystkie przepustnice ponieważ inwestor ma 3 córki każda ma własny pokój i generalnie zawsze jest coś otwarte i więcej niż 1.
Natomiast w monecie otwartej jednej przepustnicy aby nie było zbyt głośno i zbyt dużego pędu powietrza na jeden punkt mam przepustnice zamontowaną która wyrzuca naddatek powietrza na zewnątrz to dla wygody inwestora jak by mu się nie chciało zmniejszyć bieg, ponieważ nie dało się wysterować osobno wentylatora kanałówki
W drugim przykładzie agregatem steruje czujka na parowniku, na wlocie powietrza.
Ponieważ inwestor chciał mieć rekuperacje wraz z klimą ale bez żadnych ściennych wynalazków oraz mieć kontrole nad każdym pokojem.
Ale tutaj obrotami wentylatora steruje automatyka tylko że oryginalny wentylator został wyciągnięty z kanałówki i się po prostu kręci na wolnej przestrzeni a na głównym ciągu instalacji jest wentylator kanałowy sterowany do otwartych przepustnic.
Generalnie inwestor odpala w zimę kanałówkę w tryb wentylacji aby był odzysk ciepła i zawsze świeże powietrze w lecie kanałówka działa po to aby schładzać pomieszczenia.
A ha klimatyzacja lG oferuje klimę kanałową z przepustnicami i termostatami do maksymalnie 4 pomieszczeń i sprawdza to się również znakomicie tylko że do 4 pomieszczeń. Nie trzeba zbytnio myśleć nad rozwiązaniem problemów bo obroty wentylatora same dostosowują się do ilości otawrych przepustnic.