Zgadza się i pierwszy problem rozwiązany.
teraz trochę trudniejsza sprawa.
Mianowicie.
Sprężarka pracuje i przy zadanej temperaturze się wyłączy.
Tylko że sprawdzałem podczas pracy i ciśnienie utrzymuje się na zadanym poziomie -16PSI ( 0 do-5oF)
I wszystko było by dobrze gdyby nie fakt że po jakimś czasie ciśnienie na stronie ssącej spada do -23 PSI i lodówka się nie włączy , odczekałem około 15min przy otwartych drzwiczkach zamrażalki i kiedy temperatura doszła do +7 oC ciśnienie zaczęło rosnąć do 15-17PSI bez włączonej sprężarki.
Wydaje mi się że pęknięta rurka ssąca i wyciek doprowadził do zassania powietrza i układ jest zawilgocony. Teraz woda w systemie zatyka przepływ i mam rosnące negatywne ciśnienie w sprężarce. I tym samym mam zamrażalnik który mrozi do -18oC po czym temperatura podnosi się ale sprężarka pracuje przy -23PSI i się nie wyłączy
musze rozmrozić i włączyć się jeszcze raz wtedy pracuje poprawnie 1-2- czasem 3 cykle. I znowu rośnie negatyw i tak w kółko.
W jaki sposób mogę osuszyć ten układ.
I co sądzicie o tym preparacie ??
http://www.cliplight.com/hvacr/chemical-tools/dry/
Przepraszam za fundamentalne pytania , ale będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam wszystkich
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-12, 23:04:08 przez Robert2013.)
teraz trochę trudniejsza sprawa.
Mianowicie.
Sprężarka pracuje i przy zadanej temperaturze się wyłączy.
Tylko że sprawdzałem podczas pracy i ciśnienie utrzymuje się na zadanym poziomie -16PSI ( 0 do-5oF)
I wszystko było by dobrze gdyby nie fakt że po jakimś czasie ciśnienie na stronie ssącej spada do -23 PSI i lodówka się nie włączy , odczekałem około 15min przy otwartych drzwiczkach zamrażalki i kiedy temperatura doszła do +7 oC ciśnienie zaczęło rosnąć do 15-17PSI bez włączonej sprężarki.
Wydaje mi się że pęknięta rurka ssąca i wyciek doprowadził do zassania powietrza i układ jest zawilgocony. Teraz woda w systemie zatyka przepływ i mam rosnące negatywne ciśnienie w sprężarce. I tym samym mam zamrażalnik który mrozi do -18oC po czym temperatura podnosi się ale sprężarka pracuje przy -23PSI i się nie wyłączy
musze rozmrozić i włączyć się jeszcze raz wtedy pracuje poprawnie 1-2- czasem 3 cykle. I znowu rośnie negatyw i tak w kółko.
W jaki sposób mogę osuszyć ten układ.
I co sądzicie o tym preparacie ??
http://www.cliplight.com/hvacr/chemical-tools/dry/
Przepraszam za fundamentalne pytania , ale będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam wszystkich