radekklimat napisał(a):maras954 napisał(a):ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze.
Zawory nie otwieraja sie zeby "upuscic" cisnienie.
Po co ci grzałki, zrob sterownie odszraniania goracym gazem.
Fakt zle dobralem slowa