Amfan napisał(a):jeśli chcesz dobrze dobrać klimę "do grzania "trzeba najpierw obliczyć straty ciepła przez przenikanie i wentylację .Są to podstawowe dane ,które są wiarygodne i uwzględniane przy projektowaniu instalacji grzewczych. Instalator C.O ma większą tolerancję błędu przy piecach gazowych niż przy powietrznych pompach ciepła , bo jak da trochę za mały grzejnik to zawsze może podnieść temperaturę na piecu ,a z klimy już nic nie wyciśniesz jak spadnie temp do -18 C .Poznań to II strefa klimatyczna do obliczeń przyjmuje się -18 C. Oczywiście dawno nie było takich mrozów trwających całą zimę ale nie wykluczone że tej zimy może się tak nie zdarzyć.
Pozwoliłem sobie dokładnie policzyć dni poniżej -15 w Poznaniu od zimy 99/00
- 99/00 dni 0
- 00/01 dni 0
- 01/02 dni 1, najzimniejszy -16
- 02/03 dni 5, najzimniejszy -21
- 03/04 dni 2, najzimniejszy -18
- 04/05 dni 1, najzimniejszy -16
- 05/06 dni 7, najzimniejszy -27
- 06/07 dni 0
- 07/08 dni 0
- 08/09 dni 2, najzimniejszy -18
- 09/10 dni 5, najzimniejszy -19
- 10/11 dni 7, najzimniejszy -19
- 11/12 dni 8, najzimniejszy -22
- 12/13 dni 3, najzimniejszy -18
- 13/14 dni 0
To są temperatury minimalne w nocy, pomiar na lotnisku ławica na skraju miasta, mój sklep jest w centrum i temperatury będą wyższe o około 2 stopnie, dodatkowo sklep ma być ogrzewany od 9 do 17, co daje znowu kilka stopni zysku.
Zostawmy dobór mocy klimatyzatora, jest to problem wtórny, jednak moim zdaniem inverter o nominalnej mocy grzewczej 3,5 kW da sobie radę. Na zapleczu o identycznej kubaturze pracuje stary przenośny ON/OFF z niską klasą energetyczną i daje radę.
Problemem pierwszoplanowym jest pytanie, które urządzenie włączy sprężarkę poniżej -15, a które nie? Wiem na 100%, że nie włączą się LG, ponieważ mają zabezpieczenie, nie wyłączą się jednak, jeśli wcześniej pracowały. Czekam na odpowiedzi dotyczące Samsunga i Fuji Electric.
Można tez zadać inne pytanie - czy warto wydać dwa razy więcej na klimatyzator typowo zimowy, żeby zabezpieczyć grzanie przez kilka dni zimą?