1. Chłodzenie w warunkach zimowych - jak najbardziej potrzebny regulator ciśnienia skraplania żeby klimatyzator był w stanie chłodzić z założoną wydajnością (grzałka na karterze też - żeby zapobiegać "zimnym rozruchom sprężarki")
2. Grzanie w zimowych warunkach - jak najbardziej spada wydajność grzewcza wraz ze spadkiem temperatury, chociaż COP nie spada aż tak szybko - przyczyna ogólny spadek ciśnienia wewnątrz obiegu (zależny jest od temperatury). Najlepiej sprawdzić nie tylko COP (bo przy - 15 dobry klimatyzator też może mieć COP bliski 3) natomiast liczy się bardziej jego wydajność w niskiej temperaturze. Warto sięgnąć do katalogów technicznych producenta.
Jeszcze jedno - dobrze działają w tym trybie systemy/klimatyzatory oparte o nowoczesny obieg z R410A, koniecznie z regulacją wydajności.
2. Grzanie w zimowych warunkach - jak najbardziej spada wydajność grzewcza wraz ze spadkiem temperatury, chociaż COP nie spada aż tak szybko - przyczyna ogólny spadek ciśnienia wewnątrz obiegu (zależny jest od temperatury). Najlepiej sprawdzić nie tylko COP (bo przy - 15 dobry klimatyzator też może mieć COP bliski 3) natomiast liczy się bardziej jego wydajność w niskiej temperaturze. Warto sięgnąć do katalogów technicznych producenta.
Jeszcze jedno - dobrze działają w tym trybie systemy/klimatyzatory oparte o nowoczesny obieg z R410A, koniecznie z regulacją wydajności.