radekklimat napisał(a):Do -40 da rade na jednym stopniuPowiedzmy, że da, ale znajdź mi sprężarkę na odparowanie niższe niż -30 oC potwierdzone i dopuszczone oficjalnie przez producenta.
Sam miałem problem z zamrażarką na -40 oC. Staruszka (1994r) była na R502 i były problemy z zakupem sprężarki. Firma zamontowała sprężarkę z "dopuszczeniem" do -30 , a bezpośredni użytkownik obniżył wymagania do -25 oC, więc chodzi.
Ogólnie temat trudny bo wymagania mocy chłodniczej dość duże, a COP Czy err dla niskich odparowań są wyraźnie poniżej jeden.
Dla -80 to już tylko kaskada i nie jest to prosta sprawa.