Dzięki za odpowiedzi. Wygląda jednak na to, że problem jest po stronie zaworów. Przy włączonym systemie na grzanie w tych dwóch jednostkach po obniżeniu temperatury sterownikiem wentylator się wyłącza a wymiennik nawet po godzinie jest gorący. Próbowałem puknąć parę razy w zawór podczas gdy się ustawia po włączeniu urządzenia i pomogło-na jeden dzień. Przez 1 godzinę mojej obecności pracowało to prawie idealnie. To znaczy w trybie chłodzenia zawory się przymykały prawie do końca. Przepływ czynnika nie był słyszalny, ale wymiennik cały czas był chłodny i delikatnie wykraplała się na nim wilgoć. Następnie jednostki znowu zaczęły zamarzać. Wygląda na to, że ktoś chyba przesadził z wilgocią w instalacji przy montażu i filtr nie był w stanie wyłapać. Krążyło to sobie w układzie i zawory szlak trafił.
Problem dla klienta polega na tym, że zawory nie są dostępne nawet u chińczyka w fabryce. Chyba, że macie pomysł jak to skołować. Może jakieś zamienniki?
Klientowi nawet nie próbuję wciskać nowego zestawu bo te jeszcze w kredycie. Myślę, że jedyną opcją jest kolejne zaślepianie instalacji i wymiana kolejnych urządzeń na splity. Oczywiście profilaktycznie wymiana filtra- osuszacza może spowolni trochę dalszy proces niszczenia zastawu.
Problem dla klienta polega na tym, że zawory nie są dostępne nawet u chińczyka w fabryce. Chyba, że macie pomysł jak to skołować. Może jakieś zamienniki?
Klientowi nawet nie próbuję wciskać nowego zestawu bo te jeszcze w kredycie. Myślę, że jedyną opcją jest kolejne zaślepianie instalacji i wymiana kolejnych urządzeń na splity. Oczywiście profilaktycznie wymiana filtra- osuszacza może spowolni trochę dalszy proces niszczenia zastawu.