wit

  2010-07-14, 21:13:53
Top użytkownik
#26
mylisz wydajność układu z zakresami poprawnej pracy jego elementów. i zbytnio upraszczasz. przykład ze sklejonymi stykami stycznika skraplacza jest chybiony -to nie spadek wydajności a wyjście poza zakresy pracy zaworu rozprężnego...

co do niewiedzy i przekraczania jej granic ... cóż chyba mylili się wszyscy profesorowie i docenci którzy mnie uczyli i którzy dali dyplom... i to cholernie dawno temu. potem praktyka też jakoś mylnie potwierdzała teorię...

Banita -zbytnio upraszczasz i mylisz skutki z przyczynami.
zapytam -A czy Ty zaprojektowałeś samodzielnie choć jeden układ chłodniczy -samodzielnie dobierając sprężarkę skraplacz chłodnicę armaturę i rurociągi a potem zmontowałeś urządzenie według własnego doboru? Dopasowując skraplacz do sprężarki a nie biorąc gotowy zestaw? dobrałeś do tego rozmiar i typ chłodnicy -zawór i jego dyszę -nie posiłkując się programem komputerowym który wypluwa jakoś tam skojarzoną całość?

crocens

  2010-07-15, 12:44:50
Top użytkownik
#27
Ej, Panowie, zostawmy już Banitę na banicji, będzie co naprawiać po takim fachowcu =)

"Nigdy nie kłuć się z idiotą, sprowadzi Cię do swojego poziomu i pobije doświadczeniem"

Tyle mam do powiedzenia bo inaczej niż idiotą nie można nazwać człowieka, który wbrew powszechnej wiedzy, która wzięła się z badań tęgich głów nad problemami, upiera się przy swoim argumentując, iż wszyscy, począwszy od monterów z doświadczeniem skończywszy na doktorach z uczelni są debilami.

I zaznaczę, że mam 25 lat i niezaliczam sam siebi do tych doświadczonych, ale dzięki tej wiedzy zdobytej najpierw z książek, serwisuje układy 200kW, buduję systemy na wszystkich dostępnych systemach, jeżeli nie radzę sobie z projektem, to sięgam po wiedzę moich doktorów z uczelni i zawsze wszystko działa.

Proponuję zamknąć temat przez admina, gdyż nie ma to nic wspólnego z kapilarą albo zmienić jego nazwę i dać do Hyde Park'u.
.

p.obelix

  2010-07-15, 18:35:02
Zaawansowany użytkownik
#28
Wzrost ciśnienia przed kapilarą powoduje wzrost jej wydajności. A skraplacz odda tyle ciepła ile mu Parownik ze sprężarką przyniesie nie więcej i nie mniej. I nie mówimy tu o wzrostach o 50%.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.

radekklimat

  2010-07-15, 19:47:44
Moderator
#29
Panowie temat kapilary nie wnosi niczego ciekawego w dyskusji tylko kto jest lepszy a kto gorszy wiec go zamykam.
Forum jest do udzielania porad aczkolwiek krotkich i zwiezłych a nie do kłotni.
Pozdrawiam
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa