pytanie apropo multi slipt

31 Odpowiedzi, 30458 Wyświetleń
1 2 Dalej

maciej

  2008-11-26, 22:30:10
Nowy użytkownik
#1
witam mam pytanko
Jaki będzie działać instalacjia i jakie beda konsekwencjie jezeli
instalujac klimatyzacje multi slipt z 3 jednostkami inwertorowe wewnętrznymi
2,1 2,1 5,3kW
i dobierajac jednostke zewnetrzna inwertorowa o wydajności 8,5kW czyli o 1kW mniejesz od sumy moc jednostek wewnetrznych(oczywiście chodzi o moc chłodnicza)

pozdrawiam
  • Odpowiedz

irroda

  2008-11-27, 00:42:34
Zaawansowany użytkownik
#2
wszystko bedzie ok
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-11-27, 06:07:34
Top użytkownik
#3
irroda napisał(a):wszystko bedzie ok
Witam

Mógłbyś rozwinąć myśl. Parę zdań żeby opuszki Cię nie bolały Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2008-11-27, 08:48:15
Zaawansowany użytkownik
#4
Widzisz są lepsi odemnie =D
  • Odpowiedz

byniom

  2008-11-27, 09:12:00
Moderator
#5
Przy LG nie będzie działał klimatyzator który zostanie wykryty jako przewymiarowany.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

maciej

  2008-11-27, 13:26:12
Nowy użytkownik
#6
mysle o skorzystaniu własnie z firmy LG
co masz na mysli piszac klimatyzator przewymiarowany?
umnie wszystkie jednostki wewnetrzne maja moc chłodnicza mniejsza od mocy chłodniczej jednostki zewnetrznej tylko suma tych 3 klimatyzatorów wewnętrznych jest nieco wieksza od mocy chłodniczej jednostki zewnetrznej
pozdrawiam dzieki za wypowiedzi
  • Odpowiedz

byniom

  2008-11-27, 14:55:11
Moderator
#7
Chidzi o to że jka wykryje że suma mocy jednostek jest większa to nie pozwoli włączyć tego który będzie włączany ostatni . Nie wiem jaka jest tolerancja tego przewymiarowania .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

jaroclim

  2008-11-27, 17:28:58
Nowy użytkownik
#8
Witam, ale z tym przewymiarowaniem to przesada.Proste jest to że nie wydolisz z parowników więcej niż da ci w tym przypadku agregat.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-11-27, 17:34:10
Moderator
#9
pomijając to że nie wydoli to jeszcze jednostka zewnętrzna rozpoznaje cyfrowo jakie jednostki sa podpięte do układu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Carlos

  2008-12-12, 13:19:58
Nowy użytkownik
#10
Jeśli Maciek myślisz tu o skraplaczu fm 30 ah to spokjnie można przewymiarować jednostki wewnętrzne i wszystko będzie działało jak należy.
  • Odpowiedz

klimamika

  2008-12-12, 21:35:19
Użytkownik
#11
witam
będę montował taki zestaw z LG FM25AH w domku jednorodzinnym Inwerter
w LG powiedzieli że pociągnie bez zająknięcia
a poza tym jakie masz prawdopodobieństwo ze wszystkie na raz włączysz
nie słyszałem o takim przypadku żeby jakąś jednostkę wyłączał po prostu spadnie im wydajność i zamiast 2,1 będzie 1,8.
Nie jestem pewien ale Inwertera można przewymiarować o 20 %
Ja bym zrobił bez stresu
pozdrawiam
ZAAWANSOWANY
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-12, 21:42:24
Moderator
#12
Nie będę pisał o przewymiarowaniu ale miałem taki sprzęt do montarzu i walneli się w jednej jednostce że była większa i nie ruszyło dopuki nie wymieniłem płytki od mniejszego.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

wgdb

  2008-12-16, 16:59:26
Nowy użytkownik
#13
Witam. Z tego co wiem to nie ruszy. Również zakładałem takie urządzenia i niestety miałem też taki problem jak "byniom". Inną sprawą jest że LG multi lubi zrobić małą niespodziankę i nie działać poprawnie. Znam to z autopsji.
  • Odpowiedz

Carlos

  2008-12-16, 20:26:35
Nowy użytkownik
#14
Witam.
Panowie zamontowałem z 50 sztuk multi LG i większość z nich było przewymiarowne i jak dotychczas nie miałem większych problemów z ich uruchomieniem.W Twoim przypadku "BYNIOM" to może pomylili się i dali Ci jednostkę nie od multi bądź stworzyli taką konfigurację której nie można zastosować.Przecież w tabelach konfiguracji producenta jasno jest napisane jakiej wielkości jednostki można ze sobą łączyć.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-16, 20:36:20
Moderator
#15
Przecież to pisałem że była przewymiarowana czyli wg. tabeli przekroczyła max moc. Tobył FM40AH ale jakie jednostki wewnętrzne to teraz nie pamiętam bo za dużo tego wszystkiego już montowałem ale oszukałem go zakładając płytkę od mniejszego bo moja władza źle dobrała a potem nie godzili się na wymianę jednostki ale to już inna historia Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Carlos

  2008-12-16, 20:39:35
Nowy użytkownik
#16
To sprytna z Ciebie Bestia jest że tak oszukałeś skraplacz Smile
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-16, 21:11:48
Moderator
#17
w sumie to go nie oszukałem bo i tak jedna jednostka stale była wyłączona ale dla sterownika to było za dużo .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

klimamika

  2008-12-16, 21:37:54
Użytkownik
#18
z tabeli wybrałem takie urządzenia LG
Ma działać
FM25AH
MS07AH 2 szt
MC18AH
to konfiguracja producenta
z reszta inwertera można przewymiarować
pozdrawiam
ZAAWANSOWANY
  • Odpowiedz

Carlos

  2008-12-16, 21:52:45
Nowy użytkownik
#19
no to napewno bedzie Ci dzialać
  • Odpowiedz

paulaula

  2009-01-07, 19:49:41
Nowy użytkownik
#20
Inverter można przewymiarować do 130% bez względu na firmę. Pamiętaj tylko o poprawnym rozmieszczeniu jednostek wewnętrznych !!!
  • Odpowiedz

jackie

  2009-01-07, 20:02:33
Użytkownik
#21
paulaula napisał(a):Inverter można przewymiarować do 130% bez względu na firmę. Pamiętaj tylko o poprawnym rozmieszczeniu jednostek wewnętrznych !!!
Witam
zaszyłeś mnie z tym "...poprawnym rozmieszczeniem jednostek wewnętrzych" jeżeli mógłbyś to bardzo Cię proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

paulaula

  2009-01-07, 20:09:01
Nowy użytkownik
#22
Musisz równomiernie rozłożyć obciążenie dla skraplacza - te dwa maluchy powinny pracować po przeciwnej stronie domu. Na tym polega właśnie jedyny problem inverterów. Reszta co czysta przyjemność.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-07, 20:29:49
Moderator
#23
paulaula widze ż ejestes obeznany z tą dziedziną , powinieneś zasilić nasze szeregi w stowarzyszeniu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

paulaula

  2009-01-07, 20:35:27
Nowy użytkownik
#24
To dla mnie wielki zaszczyt
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-07, 20:38:02
Zaawansowany użytkownik
#25
byniom napisał(a):paulaula widze ż ejestes obeznany z tą dziedziną , powinieneś zasilić nasze szeregi w stowarzyszeniu.
widze że na forum robi się podział fachowców i na reszte ciekawe co trzeba zrobić by być w tym stoważyszeniu i czy znajdzie sie miejsce dla takiego jak ja ???
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa