Czy parownik na 134a i 404a są podobne wymiarami?

23 Odpowiedzi, 28127 Wyświetleń

Toronto

  2008-12-11, 17:09:02
Użytkownik
#1
i czy mogę zamienić czynnik z 404a na 134a. nie ma zaworu jest rurka kapilarna. 700W wydajność. Czy czynniki mają charakterystykę zbliżoną?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 17:09:36 przez Toronto.)
  • Odpowiedz

mister

  2008-12-11, 17:29:19
Zaawansowany użytkownik
#2
chcesz zmienić czynnik w układzie chłodniczym czy zastosować parownik z kapilarą na 404 ?
  • Odpowiedz

AS

  2008-12-11, 19:07:46
Zaawansowany użytkownik
#3
Chłodnica do R134a powinna mieć większą powierzchnię wymiany ciepła przy tej samej mocy chłodniczej, niż do R404a.
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-11, 19:24:17
Top użytkownik
#4
AS napisał(a):Chłodnica do R134a powinna mieć większą powierzchnię wymiany ciepła przy tej samej mocy chłodniczej, niż do R404a.
DLACZEGO? jeżeli temperatura parowania będzie ta sama?:Smile)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-12-11, 20:21:16
Moderator
#5
404 jest 50 % wydajniejszym gazem od 134 wiec jak zamienisz te gazy to wydajnosc spadnie o połowe i zostanie ci 350W
  • Odpowiedz

AS

  2008-12-11, 20:46:31
Zaawansowany użytkownik
#6
Pamiętliwy nie jestem, ale nie doczekałem się na obiecane dane sprężarki Daikin, Kolego Awax.

Tłumaczę i omawiam.

Pozory oczywiście mogą być bardzo mylące, ponieważ R134a posiada większe ciepło parowania niż R404a, czyli różnica entalpii właściwej 134(tak mi wygodnie pisać pomijając literę R) pomiędzy krzywymi nasycenia jest większa niż dla 404. Jednakże istnieje pewne małe ale, mianowice jest jeszcze wielkość fizyczna nazwana ciepłem właściwym i jest ono niestety dla 134 mjniejsze jednocześnie dla cieczy oraz pary nasyconej. Czyli porównując równania:

m*c*deltaT = k*A*deltaT

dla pary oraz cieczy 134 i 404 wyjdzie na to, że dla 134, powierzchnia wymiany ciepła musi być większa. Oczywiście nie są to warości dwa lub trzy razy większe, ale mieszczą się one w przedziale 10% przy zachowaniu tej samej mocy chłodniczej.

Metoda wyznaczenia wartości liczbowej wspólczynnika przenikania ciepła K dla czynnika chłodniczego jest procesem benedyktyńskim, ponieważ w chłodnicy występuje przepływ dwufazowy do tego przepływ uzależniony jest od kształtu i długości wężownicy. Także proces wyliczenia liczb kryterialnych zawiązanych z przepływami laminarnymi i burzliwymi bywa bardzo męczący, drogą niejako na piechotę. Ale niemniej jest do przeprowadzenia. Dla 134 współczynnik jest mniejszy niż dla 404 o właśnie wyżej wymienione ok. 10%.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 20:47:15 przez AS.)
  • Odpowiedz

mister

  2008-12-11, 21:07:08
Zaawansowany użytkownik
#7
wiecie co,już mnie chu.. strzela jak was czytam i jeden przez drugiego popisuje się swoją wiedzą teoretyczną. czy to forum dla inżynierów-projektantów ? trochę się zastanówcie. 10% ????? jest co przeżywać.
  • Odpowiedz

AS

  2008-12-11, 21:48:06
Zaawansowany użytkownik
#8
mister napisał(a):wiecie co,już mnie chu.. strzela jak was czytam i jeden przez drugiego popisuje się swoją wiedzą teoretyczną. czy to forum dla inżynierów-projektantów ? trochę się zastanówcie. 10% ????? jest co przeżywać.
Kolego, inny Kolega grzecznie poprosił, więc dostał wyjaśnienie. A Ty jak nie chcesz to po prostu nie czytaj.
I może Ciebie strzelić...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 21:48:20 przez AS.)
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-11, 21:56:16
Top użytkownik
#9
Właśnie chodzi o to,że moim zdaniem te 10%można w PRAKTYCE pominąć,gorzej ze sprężarką,tam będzie trzeba dodać więcej i tego już się nie da pominąć.No i oczywiście długość kapilary tez trzeba zmniejszyć,w praktyce jakieś 30-40%.
Takie są moje obserwacje z praktyki,a liczyć mi się nie chce:Smile)
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-11, 22:04:33
Top użytkownik
#10
AS Ty lubisz liczyc,dawaj te przepływy masowe,dławienia ,entropie i lecimy:Smile)
  • Odpowiedz

Toronto

  2008-12-11, 22:08:19
Użytkownik
#11
Dziękuje bardzo
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

awax

  2008-12-11, 22:40:47
Top użytkownik
#12
Co do sprężarki musiałbyś dobrać po prostu tą samą wydajność przy tych samych parowaniach ale 134.Tylko po co te wszystkie zmiany?
  • Odpowiedz

Remik

  2008-12-12, 01:23:14
Zaawansowany użytkownik
#13
Witam
Temperatury parowania tych czynników różnią się mocno. Jeśli urządzenie na ssaniu przy R404 miało np. 3 bary to temp. parowania będzie -13*C, natomiast 3 bary dla 134 to temp. 9*C na plusie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-12, 01:24:24 przez Remik.)
  • Odpowiedz

Toronto

  2008-12-12, 07:22:53
Użytkownik
#14
rozważania teoretyczne, po prostu muszę kupić 404A. Chciałem przekombinować, ale miło że jesteście to nie wyważę drzwi otwartych.
Mam awarię lodówki, chciałem zmienić czynnik.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-12-12, 20:25:06
Zaawansowany użytkownik
#15
Big Grin ja wymieniłem w zazrażarce pionowej przeszklonej czynnik z 134 na 507(404) tylko że dodałem skraplacz i hula jak ta lala
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

mister

  2008-12-12, 20:40:13
Zaawansowany użytkownik
#16
hula dopóki sie spręzarka nie zajedzie-nie te ciśnienia, co to znaczy 507(404) ?
  • Odpowiedz

Artic

  2008-12-12, 21:33:46
Zaawansowany użytkownik
#17
heh zapomniałem dodać spręzarka została wymnieniona

mister nie znasz róznicy między

R507 a R404??? Big Grin
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

mister

  2008-12-12, 21:39:35
Zaawansowany użytkownik
#18
piszesz tak jak by to był ten sam czynnik w poprzednim poscie
  • Odpowiedz

Artic

  2008-12-13, 20:36:08
Zaawansowany użytkownik
#19
a nie jest??? Big Grin proszę Cie

tak owszem są różnice w mieszaninie czynnika ale nadal posiadają one takie same własności jako czynnik chłodniczy
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

klimatordebica

  2013-08-20, 20:47:51
Nowy użytkownik
#20
Pomijając wsystkie cieploty i inne bzdety jest tak: R134a jest czynnikiem przystosowanym do chłodzenia do temperatur 0 i wzwyz, a R404a do osiagania temperatur minusowych. R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni. Gdy temperatura w komorze chlodzenia spadnie ponizej zera, wtedy R134a dostaje zadyszki a R404a budzi sie do zycia. Tak to jest i tyle. Poza tym R404a jest czynnikiem wysokocisnieniowym, wiec stosowany jest on w urzadzeniach z opcją grzania. Cisnienie skraplania w R134a jest zbyt male (temperatura czynnika na tloczeniu zbyt niska) by mogl byc on wykorzystywany do podgrzewania tzw goracym gazem! Jezeli chodzi o powierzchni parownikow to nie ma ona zupelnie zadnego znaczenia w obu czynnikach. Najwazniejsza jest powierzchnia skraplacza, jego droznosc na lamelach. R404a mozna przerobic na 134a, odwrotnie juz bym nie radzil. Niby te kilkanascie procent powierzchni wymiany ale to bardzo duzo w kwestii cisnien skraplania oraz parowania.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-08-21, 06:12:13
Zaawansowany użytkownik
#21
klimatordebica napisał(a):R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni

CIEKAWE NO NO
  • Odpowiedz

wit

  2013-08-21, 20:50:07
Top użytkownik
#22
klimatordebica napisał(a):Pomijając wsystkie cieploty i inne bzdety jest tak: R134a jest czynnikiem przystosowanym do chłodzenia do temperatur 0 i wzwyz, a R404a do osiagania temperatur minusowych. R134a jest o wiele wiele wiele... bardziej wydajny od R404a w schladzaniu do 0 stopni. Gdy temperatura w komorze chlodzenia spadnie ponizej zera, wtedy R134a dostaje zadyszki a R404a budzi sie do zycia. Tak to jest i tyle. Poza tym R404a jest czynnikiem wysokocisnieniowym, wiec stosowany jest on w urzadzeniach z opcją grzania. Cisnienie skraplania w R134a jest zbyt male (temperatura czynnika na tloczeniu zbyt niska) by mogl byc on wykorzystywany do podgrzewania tzw goracym gazem! Jezeli chodzi o powierzchni parownikow to nie ma ona zupelnie zadnego znaczenia w obu czynnikach. Najwazniejsza jest powierzchnia skraplacza, jego droznosc na lamelach. R404a mozna przerobic na 134a, odwrotnie juz bym nie radzil. Niby te kilkanascie procent powierzchni wymiany ale to bardzo duzo w kwestii cisnien skraplania oraz parowania.

poza ostatnimi 3ma linijkami dowiaduję się samych nowych rzeczy Wink -i większych bzdur dawno nie czytałem.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-21, 21:18:06
Top użytkownik
#23
Nie rozmawiajmy o entropii.Bo ten czynnik na etapie badań na wydziałach do końca nie zrozumiały.Entalpia rozpracowana.Nie rozumiem ludzi z branży że nie rozumieją że sprężarka jest dedykowana do danego czynnika chłodniczego podobnie jak moc uzwojenia silnika.Pojemność cylindrów -kanałów w sprężarce nie ma znaczenia?A grubość płytek zaworowych?I tu się nasuwa pytanie dlaczego pozornie oszczędne urządzenia nie wytrzymują.Np w domowych lodówkach?Bo nie mogą bo mają płytki zaworowe z żyletki-problemy z powrotem oleju.I dochłodzenie czynnika zamiast kapelusza na sprężarce.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa