Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ?

10 Odpowiedzi, 12269 Wyświetleń

boryspol

  2008-12-28, 19:56:24
Użytkownik
#1
Jutro mam znalść usterkę urządzeń a tu po świetach tylko ból w pustej głowie.
Czasu będzie niewiele wiec proszę was o pomoc,
Fujitsu do którego jest podłączonych kilka kasetonowych fancoili.
W jednym z pomieszczeń są cztery sterowane sterownikami naściennymi po dwa.
Dwa działają poprawnie a dwa niestety nie działają.
Z tego co wiem to jeden z tych dwóch nie działał juz też od jakiegoś czasu,a teraz padł ten drugi.
Jak zabralibyście sie do zdiagnozowania usterki ?
Jestem elektryczo-elektroniczną "nogą".
Bądę miał tylko kilka godzin czasu na tą robotę bo pomieszczenie jest intensywnie użytkowane.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-28, 20:12:51
Moderator
#2
Nie podałeś jakie kody błędów są generowane i czym objawia się ta awaria. Nie napisałeś czy nie działają wcale czy działają niewłasciwie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

boryspol

  2008-12-28, 20:23:08
Użytkownik
#3
Na panelu sterownika brak jakichkolwiek wyświetleń o błedach.
Włanczasz na sterowiku (wskazania OK.) a jednostli martwe Sad
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-12-28, 20:40:44
Moderator
#4
Sprawdzałeś czy dostają zasilanie ?. Każda może być odzielnym bezpiecznikiem zasilona a sterownik pobiera po transmisji napięcie.Musisz się dobrać do płytki i tam zacząć szukać najpierw. Możliwe że bezpiecznik na płytce poleciał.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-28, 20:40:58 przez byniom.)
  • Odpowiedz

boryspol

  2008-12-28, 21:01:06
Użytkownik
#5
Właśnie ostatnim razem miałem tylko tyle czasu dostępu do pomieszczenia aby sprawdzić tylko bezpieczniki.
Zostały sprawdzone - są OK.
Napięcie dochodzi.
Nie bardzo wiem jak sprawdzić transmisję od sterowania.

edit
Ręczne odpalenie na kasecie nie powiodło sie (brak reakcji).
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-28, 21:03:31 przez boryspol.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-29, 09:12:09
Top użytkownik
#6
Witam

Podaj typ urządzenia zewnętrznego i wewnętrznych. Mamy dokumentacje to Ci podeślemy i dalej będziemy radzić.
Oczywiście podłącz manometry i sprawdź poprawność podłączeń.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-29, 09:30:10
Top użytkownik
#7
Witam

Pytanie dodatkowe: czy to nie jest Big Multi?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

boryspol

  2008-12-29, 19:30:50
Użytkownik
#8
Niestety nie było dzisiaj dostępu do pomieszczenia.

Tak stefanbud to Big Multi.... i zero dokumentacji
http://www.fujitsu-general.com/global/pr...index.html
Nie wiem byniom czy toto potrafi generować jakieś kody Sad
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

bogumilka62

  2008-12-29, 20:45:26
Nowy użytkownik
#9
Zajrzyj kolego tu:
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=bogumilka
Może coś Ci się przyda.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-29, 20:47:06 przez bogumilka62.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-12-30, 11:24:28
Top użytkownik
#10
Witam

Big Multi to za mało. Sprawdź na tabliczkach znamionowych parametry urządzeń (zrób zdjęcia tabliczek). Zacznij od sprawdzenia ciśnień w instalacji, czy w ogóle coś tam jest. Ważne są długości przewodów, symetryczne ułożenie długości do j. w. Takie instalacje powinny mieć wziernik na cieczowej. W instalacjach tego typu ważny jest poprawny montaż, z zachowaniem zasad przy takich instalacjach, ma on duży wpływ na późniejszą pracę urządzeń. Żebyś głupio nie wypadł przy kliencie sprawdź kody błędów na regulatorze pokojowym. Możesz sprawdzić adresowanie jednostek (od 0 master 1, 2, 3 slave na płytach j.w.).

[Obrazek: big%20kody.jpg]
Wykaz możliwych błędów:
[Obrazek: Kody%20big.jpg]
Jest możliwość odczytania błędów na j.z.
W razie czego przyślij mi na maila prośbę o opis systemu.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa