Poszukuję przykładowych schematów instalacji wody lodowej.

9 Odpowiedzi, 15773 Wyświetleń

kondzio85

  2009-02-14, 12:35:30
Użytkownik
#1
Jak w temacie.
Chodzi mi o instalacje hydrauliczna między chillerem a odbiornikiem tzn. jakie podstawowe elementy powinny sie znależć w instalacji.
A może ktoś z was podłączał może chillera do chłodzenia rezonansu magnetycznego?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-02-15, 08:51:02
Moderator
#2
Na pewno zawory kulowe przy chillerze i urządzeniu chłodzonym. Filtr, dopust cieczy chłodzącej (pewnie glikol), odpowietrzniki, spust cieczy, prawdopodobnie zawór trójdrożny do mieszania ( z siłownikiem), zawory umożliwiające odcięcie ewentualnie wymienianych elementów (jeśli np instalacja jest objętościowo duża itp), by-pass z zaworem. Tyle na razie przyszło mi do głowy. Pompa jest prawdopodobnie w chillerze, to nie piszę.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2009-02-15, 10:42:08
Użytkownik
#3
Ale po co zawór 3-drożny jeśli jest tylko jeden odbiornik, a chiller ma wszystko w sobie tj. pompę , reflex, automatyka i wymiennik.

Czy można wrzucić w układ regulacje przepływu jeśli by były dwa odbiorniki?

Czy powinien być dodatkowy zbiornik na glikol zamontowany?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-15, 10:43:37 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-02-15, 11:33:39
Moderator
#4
ja czesto spotykałem się z układami gdzie woda lodowa szła na centralę klimatyzacyjną pezpośrednio a gdy na centrali zawór trójdrogowy przymykał chłodnicę to wtedy woda szła na zbiornik buforowy. Widziałem też odwrotne układy ze szło na zbiornik a potem na centrale ale w tym pierwszym lepsze warunki były utrzymywane na chłodnicy
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

kondzio85

  2009-02-15, 13:31:57
Użytkownik
#5
Tylko czy w przypadku układu 2-stopniowego do chłodzenia rezonansu magnetycznego potrzebny jest zbiornik i siłownik?

schemat wygląda tak:


chiller wymieniik pośredni
-------------- ------------------ HEL -----------------------------------
----| --------->----|---- ---|--------->----|------ rezonans
\ | woda | / \ | | /
/ | | \ / | | \
\ | | / \ | | /
/ | | \ / | | \
----|---------<-----|---- ---|------<------- |------
-------------- ------------------ --------------------------------
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-19, 16:16:30 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-02-15, 20:48:49
Moderator
#6
Hm... Nie widziałem nigdy rezonansu magnetycznego :-) Muszą być dwa stopnie? Może trójdrożny nie jest potrzebny, ale zbiornik na chłodziwo zwiększy bezwładność układu, a tym samym dokładność utrzymania temperatury (zmniejszą się wahania). NIe wiem na ile jest to tutaj ważne. No i sprężarka będzie pracowała dłużej ale będzie miała rzadsze załączenia. Dobrze mówię?
Gdzie budujesz ten układ?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2009-02-19, 16:19:56
Użytkownik
#7
Sorki za pomyłke ale chodziło w wymiane woda<-->hel Smile

Urządzonko juz podłączone : agregat Technibel 25kW.

Tylko narazie pracuje bez zbiornika i często się włącza i temp strasznie skacze, ale myślę że jak będzie zbiornik to się ustabilizuje.

Jeszcze jedno pytanie:

Standardowo próg temp. przeciwodmrożeniowy ustawiony jest na 4 stopnie, a ile można zjechać jeśli w układzie jest glikol 50% . Czy 0 stopni można ustawić bez obaw?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-02-19, 19:19:08
Moderator
#8
woda z koncentratem glikolu do -35 stopni 50/50%
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-02-19, 22:10:26
Moderator
#9
Chyba, że jest to kupiony już rozcieńczony glikol, a Ty go jeszcze raz rozcięczysz 1:1 to wtedy będzie .... patrz ulotka producenta :-) To będzie np do -10*C.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.